서울 연신내역 지하철역사 전기실을 29년 동안 맡아온 관리소장 이종호 씨입니다.

 

 

 



3232244481_yxIdsYC9_ae42a14a595fb4759431230f6f0c755b5a37a755.jpg

 

지난 주말 안전하게 점검하기 위해 전기선을 분류하는 스티커를 붙이다 감전돼 숨졌습니다.

 

 

 



3232244481_OvX18NcB_5f2c45ddb466f97af8f3b4749e2f4e89289eca8a.jpg

 

서울교통공사가 사고 직후 만든 사고일집니다.

 

 

 



3232244481_iPqye50b_4d9c2a8323b043039fe790eab134718a26835cf7.jpg

 

새벽 12시 30분, 먼저 2호계 전기를 단전한 뒤 50분 동안 작업을 했습니다.


새벽 1시 24분, 이씨는 1호계와 2호계의 전기 모두 단전해달라고 요청합니다.


하지만 완전단전을 할 수 있는 날이 아니라며 거절을 당했습니다.


결국 작업이 끝난 2호계에는 전기를 켜고 1호계만 단전한 채 작업을 하다 12분 뒤인 새벽 1시36분 숨졌습니다.

 

 

 



3232244481_2VHtIEiv_5f5ebef29ae5fbbad38743a9dd11ce1a0c254ade.jpg

 

단전과 관련된 내부규정은 없는 걸로 파악됩니다.

 

 

 



3232244481_vadUF73j_93a31ae016fff4279cf8d8a11aa5254a4cff76c2.jpg

 

내부 직원들은 위험하지만 관례적으로 부분단전만 하고 전기작업을 해왔다고 말했습니다.

 

 

 



3232244481_mkfFBxQN_191b336efd1fe519a9171d82f18301dfb157c9f6.jpg

 

완전히 단전되지도 않은 상황에서 이씨는 작업도 혼자 했습니다.


교통공사 규칙에 따르면, 고압전기작업엔 반드시 최소 2인 1조로 작업을 해야 한다고 나와 있습니다.

 

 

 



3232244481_7cyVC18D_7c2add2e0056fc783894d47528498dd37b4fbda0.jpg

 

다른 직원 1명이 같이 가긴 했지만 서로 아예 다른 곳에서 다른 작업을 하고 있었습니다.

 

 

 



3232244481_jgur3qIV_9f2c2a2253879c4bbe1a72ff65032948ca535d59.jpg

 



3232244481_BL7XK6i1_62574d2675a7fea5f70861b91eae97b7f7f0fca1.jpg

 



3232244481_6xvOjDIp_7ce2bc8d697e4d59447f68061111f144a1ec5c80.jpg

 



3232244481_UqCjD8To_79baab6524755858bbd7986a479ac951e91926c4.jpg

 



3232244481_Y5uP7XRB_fffd9eeca3bf5c11dd3d05cba23769a7c84da364.jpg

 



3232244481_E1rKXU2p_2f5b0e9098c5e323c6546413a466a930cf175856.jpg

 



3232244481_AexaPjpr_6cba24933f19a2b901011e982e3d3f144c77e88b.jpg

 



3232244481_ByxQZo5C_69e985b09b49424db37597f8f7e61ca8f5c21632.jpg

 



3232244481_tWhZsfbB_f81e182a46c8da84aaa6d314a1de2d50af4fac1e.jpg

 



3232244481_PAH1c7rW_569eaf5f49dd9e66b4ab08002640d7252ccc55ee.jpg

 

 

 

 

 

Comments